Ну вобщем ввиду последних событий с электроснабжением Крыма есть мысли озаботиться приобретением или изобретением девайса. В частном доме у меня для этого припасен бензиновый генератор, а вот как обеспечить работу котла в квартире - я пока еще не продумал. Насколько я помню - там главное синусоида, иначе с моторчиком в котле какие то проблемы. Типа обычный компьютерный UPS с акумом от авто не подходит. Или подходит но не всякий. А готовые решения стоят ну ОЧЕНЬ негуманно. :pardon: кто озадачивался решением данной задачи, поделитесь. Поиском прошелся по форуму - не нашел, мож плохо искал? :blush:
http://www.semerkainfo.ru/generator/NAM025VLADIZLAV-82.png
Posted

Если чтобы котел работал около 1 часа есть готовые решения порядка 15000 руб. (Элим украина и тому подобное Люксеон)- сам пользуюсь - Элимом (безперебойник с двойным преобразованием ИНПО-1000).

Приходилось пользуватся инвертором напряжения ПНК-12-300 «ЕЛІМ-Україна» - но сами акумуляторы которые переносят глубокий розряд (не автомобильные) - также дорогие :whistle: .

И еще много зависит от котла - как он требовательный к качеству питания. Если электронное управление - то однозначно качество электричества должно быть высокое.

У меня турбированный котел с электронным управлением - офигенно чуствителен - На обычном стабилизаторе Luxeon AVR-500 D Black - сгорела плата управления :facepalm:

А на запуск генератора - пол часа хватает - так что спокойно использую ИНПО-1000 и котел работает отлично. :bravo:

Posted

У меня турбированный котел с электронным управлением - офигенно чуствителен - На обычном стабилизаторе Luxeon AVR-500 D Black - сгорела плата управления

у меня иммергаз турбированный - похоже напичкан электроникой по самые помидоры, правда стабилизатор такой же (Luxeon AVR) - 5 лет полет нормальный. :pardon:

http://www.semerkainfo.ru/generator/NAM025VLADIZLAV-82.png
Posted

Я обычно тут беру: http://maps.yandex.ru/-/CVvhN49b и UPS есть под внешний аккум с синусоидой и аккумуляторы при желании.

не в курсе в какую сумму без учета стоимости внешнего акума сейчас то удовольствие стоит? По ссылке KIR 404 уже выдает :blush:

http://www.semerkainfo.ru/generator/NAM025VLADIZLAV-82.png
  • 1 year later...
Posted
Подскажите, пожалуйста, как подобрать АКБ и ИБП для газового котла???
Posted (edited)
Проконсультировался с ребятами, которые продают ИБП, купил в комплекте ИБП на 300Вт и АКБ на 55Ач — NX300-DP100 — за довольно приемлимую цену)))))))))))) Edited by Schwein
  • 8 months later...
Posted

"Люксеон"- не советую, - убогий Китай, со всеми вытекающими. у некоторых годами работает. у других на следующий день ломается.короче лотерея

У меня был такой, проработав год сгорел из-за скачка напряжения. Парадокс правда? в принципе это то от чего он должен защищать)) отнес по гарантии, ответ таков: сгорел трансформатор, по стоимости как новый прибор. бесплатно ремонтировать не будут.

 

хорошие бесперебойники- Лидер,Штиль стоят в раза три дороже. чем та гадость которую продают в магазинах. но зато и работать будут долгие годы

Posted

хорошие бесперебойники- Лидер,Штиль

Впервые о таких слышу :blink: .

проработав год сгорел из-за скачка напряжения. Парадокс правда? в принципе это то от чего он должен защищать))

Совсем не обязательно. Есть модели и без AVR, возможно у вас был именно такой.

 

P.S. Какую же древнюю тему достали из шкафа))).

Posted
Совсем не обязательно. Есть модели и без AVR, возможно у вас был именно такой.

 

У любого стабилизатора есть такой параметр как "РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ", т.е при напряжении на входе 190-250В(цифры взяты для примера) напряжение на выходе стабилизатора будет 220В(+/- указанная в паспорте погрешность).

Так вот, при повышении напряжения выше указанного (в данном случае выше 250В) НОРМАЛЬНЫЙ стабилизатор должен уйти в защиту. т.е по простому отключится, и вырубить всю нагрузку которая к нему подключена.

Повторяю- он не должен сломаться,сгореть,накрыться медным тазом, а просто откл.

Со стабом. фирмы Люксеон такого почему то не произошло- с него повалил дым.

Очевидно что стабилизаторы Люксеон работают по другому принципу. Ушлый производитель считает,что после каждого скачка напряжения пользователь должен бежать в магаз за новым устройством.

Posted

напряжения пользователь должен бежать в магаз за новым устройством.

пользователь должен бежать за новым предохранителем и новым варистором. Обычно ничего более не горит в устройствах такой стоимости.

DSC04366.JPG


Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов

Ничего не делается к лучшему © Борис Раушенбах

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский

  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...