Susa Posted June 7, 2013 Report Posted June 7, 2013 Вообщем я от этой темы далек, но:стоит автомат, после него УЗО...жму на УЗО кнопку тест - узо выбило...если на отключенном узо несколько раз нажать тест, то после раза 3-го увнутри уже не щелкает, но при этом отключил автомат, он отказывается включаться секунд 10-15...в чем прикол? Т.е. включен автомат - включено УЗО - нажал ТЕСТ- УЗО выбило - нажал еще раз ТЕСТ, ТЕСТ, ТЕСТ - выключил автомат - пытаюсь включить он не фиксируется - в чем прикол? Quote
Lazermaster Posted June 7, 2013 Report Posted June 7, 2013 Не фиксируется - перегрев. Там же при нажатии кнопки "Тест" фактически КЗ происходит. ПыСы: Интересно сколько раз ТС нажал бы кнопку с надписью "Не нажимать"??? Quote Работа - это такое место, где с утра хочется есть, после обеда - спать, и все время такое чувство, что пора домой.http://simferopol.in/uploads/1409506069/gallery_196_43_4113.gif HOMO VATNIKUS
SlavaD Posted June 7, 2013 Report Posted June 7, 2013 Там же при нажатии кнопки "Тест" фактически КЗ происходит.Нет, там симулируется утечка, при чем очень слабая, близкая к порогу срабатывания УЗО, ни о каком коротком замыкании речи не идет. нажал еще раз ТЕСТ, ТЕСТ, ТЕСТ - выключил автомат - пытаюсь включить он не фиксируется Десятикратное нажатие на кнопку тест ни как не должно влиять на автомат стоящий перед УЗО.Или дело в самом автомате (например он просто неисправен или его устройство предусматривает задержку повторного включения) или в режиме в котором он работал до этого (например до этого была большая нагрузка и автомат перегрет). Quote
Susa Posted June 8, 2013 Author Report Posted June 8, 2013 SlavaD Все верно! Сегодня пришлось менять, т.к. бойлер не мог включить, не фиксировался автомат...Теперь вопрос в другом УЗО на 25А, а автомат поставил тот, что был под рукой на 15А...чем чревато, ведь везде пишут, что автомат должен быть мощнее? Quote
timval Posted June 8, 2013 Report Posted June 8, 2013 SlavaD Все верно! Сегодня пришлось менять, т.к. бойлер не мог включить, не фиксировался автомат...Теперь вопрос в другом УЗО на 25А, а автомат поставил тот, что был под рукой на 15А...чем чревато, ведь везде пишут, что автомат должен быть мощнее?А какая мощность бойлера? Quote
Susa Posted June 8, 2013 Author Report Posted June 8, 2013 ТА обычный бойлер на 50л. 2,5 кило наверное. Quote
timval Posted June 8, 2013 Report Posted June 8, 2013 ТА обычный бойлер на 50л. 2,5 кило наверное.2500Вт ток 11-12 ампер, 15 ампер автомат вполне нормально, а УЗО с запасом 25А все нормально Quote
Susa Posted June 9, 2013 Author Report Posted June 9, 2013 Дык а в чем прикол, что нужно ставить автомат мощнее УЗО?Откуда такие правила? Quote
dima-simfer Posted June 9, 2013 Report Posted June 9, 2013 Есть диф-автоматы, есть диф-реле. Одно из них (сейчас не вспомню - вечно их путаю) срабатывает только на разницу токов в проводниках, а другое имеет еще и встроенную термо- и электромагнитную защиту от перегрузки(см верхнюю картинку, справа внизу квадрат и полукруг на проводнике).Автомат должен отключить нагрузку раньше, чем сгорит от перегрузки УЗО(если у него нет своей защиты.)http://legrand1.ru/images/product_images/popup_images/3386.jpghttp://www.diamantvl.ru/images/albums/shitovoe_oborudovanie_7/sxema_podklyu4eniya_trexfaznyx.jpeg Quote Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам!
Susa Posted June 13, 2013 Author Report Posted June 13, 2013 Дык автомат - это защита от КЗ, УЗО - защита от утечек...Но мне не понятно почему рекомендуют, чтоб автомат был расчитан на большую нагрузку нежели УЗО? Quote
Gennadyi Posted June 14, 2013 Report Posted June 14, 2013 Реклама конечно, но прочитать и понять полезно О устройствах защитного отключения (УЗО) Quote Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко
Gennadyi Posted June 14, 2013 Report Posted June 14, 2013 Дык автомат - это защита от КЗ, УЗО - защита от утечек...Но мне не понятно почему рекомендуют, чтоб автомат был расчитан на большую нагрузку нежели УЗО?Рекомендуют наоборот - 9.3. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ In номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства.Целесообразность такого требования можно объяснить простым примером. Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например, на 45 %, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за время до одного часа. Это означает, что этот период времени УЗО будет перегружено. Quote Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко