mibasc Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Добрый день, дорогие друзья! Накипели вопросы в процессе ремонта хаты. Первый, проводку каким кабелем вести в квартире? Смотрю, есть и полтора сечения и два и более, что выбрать? Второй вопрос, надо ли ставить автоматы и если надо, то какие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolaY II Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 например Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инквизитор Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Я бы вставил максимально толстые кабели, которые допустимо. Поскольку рвется горит там, где тонко, то лучше пусть тонко будет в розетке, чем в стене. А ещё мне очень нравится подход буржуев - прокладка проводки и установка розеток в плинтусах. Цитата - Что они хотят? - Ку они хотят… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vib Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Утрированно говоря, проводка должна быть такой, чтобы без перегрева переносить оказанную на них силу тока, проходящую по линии. Сила тока для каждой линии своя. Так, например, под освещение стоит использовать кабель 1,5 мм2 сечением, под розетки 2,5мм2 сечением, под духовой шкаф 4мм2 сечением, а под варочную панель или водонагреватель 6мм2. При этом кабеля 4мм2 или 6мм2 должны идти без скруток, ответвлений, то есть напрямую от щитка к одному единственному прибору. Автоматы защищают вашу проводку от излишнего перегрева, во время размыкая цепь. Автоматы рекомендую ставить и рекомендую ставить так, чтобы один автомат оберегал одну линию. То есть на освещение свой автомат, на розетки свой, на плиту свой. Многие ставят автоматы так: 16А на провода 1,5мм2, 25А на провода 2,5мм2 и т.п. Я же рекомендую ставить 10А на 1,5мм2, 16А на 2,5 мм2, 20А на 4мм2, 32А на 6мм2. Если интересно, то могу объяснить, почему именно так, а не по-другому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeTep_c_ceBepa Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 К электрику нормальному обратиться надо бы. Проводку ведут разным сечением, в зависимости от нужд потребителя. Автоматы нужны обязательно и желательно на каждую комнату, а лучше на розетки\освещение отдельно. Если вся проводка будет ложиться новая, то на вводе нужно УЗО поставить ещё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rumlin Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Я бы гофрой кабельные каналы бы делал. Чтобы в случае необходимости можно было проводку сменить. Ибо хорошая мысля приходит опосля. Как вариант еще можно развести по комнатам Ethernet 1000M. Цитата Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов Ничего не делается к лучшему © Борис РаушенбахЛюди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инквизитор Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Я бы гофрой кабельные каналы бы делал. Чтобы в случае необходимости можно было проводку сменить.Как сменить проводку в гофре, если она вделана в стену? Выдергивать старый провод и пытаться пропихнуть новый? Цитата - Что они хотят? - Ку они хотят… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rumlin Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 В советских многоэтажках проводка внутри полиэтиленовых труб, вмурованных в бетон. Электрики выдергивали подгоревшую и втягивали новую. Цитата Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов Ничего не делается к лучшему © Борис РаушенбахЛюди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albz Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Ну в дополнение ко всему сказанному. Если идет переделка всей проводки, УЗО как на вход кватриры и УЗО в ванную даже если там нет отдельных розеток(например для фена и прочего), а только свет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 поставил медь 1,5 на свет, 2,5 на розетки. Проводка открытая, по потолку, если прятать в штукатурку то желательно добавлять сечение трассы до дозовых, в штукатурке кабель нагревается сильнее. 2,5 медь держит до 6квт. На мощные потребители желательно отдельный кабель прямой от щита до розетки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaD Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Наверно даже более важен вопрос не в сечении кабеля, а в правильном соединении, т.к. большинство проблем как раз происходит в местах стыковки. Вот на это и обратите внимание, как будут устроены ваши дозовые.По моему мнению, наиболее надежной будет пайка. Простые и с хорошей надежностью - клеммные соединения, при чем вариантов тут огромное множество, единственное медь любит окислятся, по этому ее лужение не лишне. А вот варианта скруток стоит избегать однозначно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Для меди в проводке считать плотность тока 10А /мм.квАвтомат 16А - 3 кВт, 25А - 5 кВт.До счётчика надо ставит противопожарное УЗО-атомат (ток утечки 100мА), на ток (мощность) указанную в договоре.Его, как и счетчик, опломбируют!После счётчика распред щиток - кому какой нравится Проводку делать трехпроводную - фаза, ноль, защитная земля.Провода идеально - скручивать и конец скрутки заваривать или обжимать гильзой Цитата Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инквизитор Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Вопрос: а третий провод (землю) к чему подводить, когда в наших домах шины заземления отсутствуют в принципе? Цитата - Что они хотят? - Ку они хотят… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Вопрос: а третий провод (землю) к чему подводить, когда в наших домах шины заземления отсутствуют в принципе?Третий провод - глухозаземленная нейтраль 3-х фазной электрической сети. Она соединяется с заземлителем на вводе в здание - повторное заземление нулевого провода.См. ПУЭ! Цитата Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 http://elektrobiz.ru/zametki-elektrika/zashhita-ot-otgoranie-nulya.htmlhttp://elektrobiz.ru/zametki-elektrika/zashhita-elektropriborov-ot-otgoraniya-nulya-2.htmlhttps://electric-220.ru/news/sistemy_zazemlenija_tn_c_tn_s_tnc_s_tt_it/2016-10-10-1083 Цитата Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mibasc Опубликовано 26 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Огромное спасибо за советы и ответы всем и каждому! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться