Здание цирка
Системный анализ зданий с учетом инженерно-геологических условий – залог предотвращения аварии. Авария может произойти при реконструкции в обычных условиях безо всякого землетрясения. Характерным примером является цирк. Реконструкция происходила одновременно с реконструкцией расположенного рядом старинного здания. В последнем были тщательно проанализированы и учтены инженерно-геологические условия и авария при реконструкции допущена не была. При реконструкции цирка было использовано неофициальное заключение о ИГУ на одной странице. Предупреждения о особых свойствах грунтов в них не было. Вскрытие фундаментов не производилось. В результате после случайного замачивания котлована произошла авария.
Авария – результат последовательных безответственных действий. Проектировщики разработали проект реконструкции без обследования и геологии. Строители откопали котлован 2.8 м по проекту, где было указано без обследования, что фундамент старого здания на глубине 2.5 м. фактически – 1.2 м.Дирекция цирка подала воду в отопительную систему реконструируемого открытого здания. Произошло размораживание, вода попала в котлован. Началось разжижение грунта – проявились его тиксотропные свойства, предупреждения о которых в проекте не было.
Входная часть здания начала сползать в котлован. Для предупреждения обрушения в котлован стали устанавливать бетонные блоки, стены скрепили бандажами. В результате были срезаны внутренние стены. Здание получило повреждения 3-й степени. Было выполнено усиление рамами с полной передачей нагрузки на усиливающие элементы.
В начале реконструкции необходимо тщательное обследование. Первая реконструкция цирка производилась в конце 70-х годов. Выполнена облицовка стен. В связи с увеличением нагрузки было выдано заключение о несущей способности стен, но формальное без обследования. Нагрузка принята от пустотных плит.
Обследование при второй реконструкции начато только после аварии, когда реконструкция уже шла и конструкции были обнажены во многих местах. Плиты перекрытий оказались не пустотными, а сплошными с высотой сечения 240 мм. Нагрузка от таких плит вдвое больше, чем от пустотных. Это также явилось причиной появления трещин в углах проемов и одним из факторов приведших к аварии.
Недостаточное внимание к инженерно-геологическим условиям может сказываться в течение длительного периода. Цирк после реконструкции с фасада. Выполнена трехэтажная пристройка. Монолитный железобетонный каркас. Происходят неравномерные осадки фундаментов на основании с низким модулем деформации. В каркасе существенные повреждения не проявляются. В результате отсутствия или недостаточно качественных компенсаторов раздавливаются и получают трещны стекла ограждения.
Процесс реконструкции и дальнейшей эксплуатации здания представляет собой комплекс как мелких, так и аварийных дефектов, которые можно было предотвратить при своевременном инжиниринговом сопровождении.