Кто бывал в эти недели в горводоканале, смог заметить "паломничество страдальцев", у которых, в основном - в частных домах, "полетели" водомеры и позамерзали водопроводные трубы.

Я - среди них. Разорвало водомер и до сих пор в участке водопроводной трубы, находящимся под землей (80 см), стоит образовавшаяся там ледяная пробка.

Водомер отремонтировал. Грядет его опломбировка, но ее нельзя производить, пока вода не начнет поступать в дом.

Возникла задача: Как разморозить ледяную пробку без проведения земляных работ?

Понравился метод посредством "бурбулятора". Наверное, простотой изготовления и понятным (даже дилетанту) принципом работы.

Смотрим здесь (способ №2)

http://ab-log.ru/build/defrost

Кто-нибудь пользовался подобной штуковиной или может квалифицированно сказать, стОит ли с пользой для дела его делать? Будет ли нужный эффект?

Заранее благодарен всем откликнувшимся, чьи посты дадут, наконец, нормально принять душ, помыть посуду и не тратиться на бутилированную Н2О.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

способ 2 будет работать в пластиковой трубе.


Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов

Ничего не делается к лучшему © Борис Раушенбах

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Rumlin

У меня - металлическая. В ней можно использовать способ № 2 ?

Изменено пользователем AlexJ
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а антифриза залить? Горячего для пущего эффекту.

хоть метанола (вонять будет), хоть гликоля (напр, авиационная антиоблединительная смесь №1), или что-нить автомобильное

Греть, кстати, и их тоже можно. До сотни градусов, как вода, гликолевые смеси греются прекрасно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а антифриза залить? Горячего для пущего эффекту.

хоть метанола (вонять будет), хоть гликоля (напр, авиационная антиоблединительная смесь №1), или что-нить автомобильное

Греть, кстати, и их тоже можно. До сотни градусов, как вода, гликолевые смеси греются прекрасно.

Вода в трубе - до и после ледяной пробки. Лить некуда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

AlexJ,

находящимся под землей (80 см)

как? :dribble: при таком морозе на такую глубину это не реально, там что-то посложнее у вас

История повторяется четыре раза: первый раз как трагедия, второй раз - как фарс, третий раз - для особо тупых, и четвертый раз - на Украине (Игорь Виттель).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вода в трубе - до и после ледяной пробки. Лить некуда.

трубкой, также, как и с клизмой. Разница в том, что оно даже холодное продолжает растворять лед, а не намораживаться еще больше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

bred, а так да - вариант, простую гибкую трубку (типа как для капельницы или сейчас идут для капельного полива) засунуть по самое нихочу, и с подвешенной ёмкости заливать горячую воду (антифризов не напасёшься). так как воды в доме нет, то выдавленную воду собирать - и опять в дело. ну и трубку подпихивать по мере оттаивания пробки.
История повторяется четыре раза: первый раз как трагедия, второй раз - как фарс, третий раз - для особо тупых, и четвертый раз - на Украине (Игорь Виттель).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

AlexJ,

как? :dribble: при таком морозе на такую глубину это не реально, там что-то посложнее у вас

Сам бы не поверил, если бы не со мной случилось.

Но методом "ретроспективного анализа" :) пришел к следующему.

В первый мороз не промерзло. Тогда еще перед ним был обильный снег (у меня северный склон по долине на Курцы). Затем слегка потеплело, обильная талая вода пошла в землю, которая оголилась, - и... ударил следующий сильный мороз. Вот он и пронзил влажную землю на доселе невиданную глубину, достав мою трубу на 80 см закопки.

Но метод методом, а может быть, это только мои домыслы. И, на самом деле, что-то сложнее. Х.з. Как говорится, "вскрытие покажет", но до него не хотелось бы доводить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

AlexJ, да забыл, если у вас там колена под 90 градусов, внутрь трубки вставить проволоку и закрепить на конце. бульбулятор для металлической трубы не пойдёт.
История повторяется четыре раза: первый раз как трагедия, второй раз - как фарс, третий раз - для особо тупых, и четвертый раз - на Украине (Игорь Виттель).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

bred, а так да - вариант, простую гибкую трубку (типа как для капельницы или сейчас идут для капельного полива) засунуть по самое нихочу, и с подвешенной ёмкости заливать горячую воду (антифризов не напасёшься). так как воды в доме нет, то выдавленную воду собирать - и опять в дело. ну и трубку подпихивать по мере оттаивания пробки.

Перспективно.

Вода в водоводе шла под давлением и - дополнительно - за счет перепада высот. Теперь давления нет. Остается просто налив и самотек. Вход в трубу - выше, выход из нее - ниже, последние 2 метра трубы горизонтальные. Вопрос: куда ставить клизму - в верхний вход, в нижний выход, или в оба отверстия?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

AlexJ, с той стороны где вы считаете до пробки ближе, проще засунуть и быстрее отогреете (потерь меньше)
История повторяется четыре раза: первый раз как трагедия, второй раз - как фарс, третий раз - для особо тупых, и четвертый раз - на Украине (Игорь Виттель).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

AlexJ, да забыл, если у вас там колена под 90 градусов, внутрь трубки вставить проволоку и закрепить на конце...

Существенный момент - именно имеются колена. Точно - без проволоки просув проблемен.

 

... бульбулятор для металлической трубы не пойдёт.

Жаль. Я так понимаю, высоковероятно КЗ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

AlexJ,

Существенный момент - именно имеются колена. Точно - без проволоки просув проблемен.

смотрите, прежде всего определитесь с примерной длиной труб до пробки. потом когда через трубку пропустите проволоку, с той стороны которую будете засовывать вытащите проволоку на пять сантиметров, загните назад, проколите трубку перпендикулярно отступив от края на сантиметр-два и пассатижами сформируйте торпедку. а с другой стороны (откуда воду будете лить) удобно тоже изогнуть проволоку на 90 градусов, чтобы колена проходить вращательными движениями с нажимом.

Я так понимаю, высоковероятно КЗ.

оно. можно тоже придумать изолированный и теплостойкий концевик, но в любом случае - это опасно.

История повторяется четыре раза: первый раз как трагедия, второй раз - как фарс, третий раз - для особо тупых, и четвертый раз - на Украине (Игорь Виттель).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

AlexJ,

смотрите, прежде всего определитесь с примерной длиной труб до пробки. потом когда через трубку пропустите проволоку, с той стороны которую будете засовывать вытащите проволоку на пять сантиметров, загните назад, проколите трубку перпендикулярно отступив от края на сантиметр-два и пассатижами сформируйте торпедку. а с другой стороны (откуда воду будете лить) удобно тоже изогнуть проволоку на 90 градусов, чтобы колена проходить вращательными движениями с нажимом...

Уразумел. Действительно, важные элементы в процессе.

 

Выискал еще метод - применительно для металлических труб.

Берем сварочный аппарат. Конец одного провода цепляем на вход трубы, другого - на выход. Включаем высокий ток при малом напряжении. Труба начинает греться. Важно - чтобы обеспечивалось постоянное нахождение (проток) воды в трубе.

Блин, сварочный аппарат есть, но размаха проводов недостаточно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

bred, а так да - вариант, простую гибкую трубку (типа как для капельницы или сейчас идут для капельного полива) засунуть по самое нихочу, и с подвешенной ёмкости заливать горячую воду (антифризов не напасёшься).

так как и с водой - что выливается - в ведро и обратно )

просто по мере таяния льда он разводиться будет, но не смертельно )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...

Выискал еще метод - применительно для металлических труб.

Берем сварочный аппарат. Конец одного провода цепляем на вход трубы, другого - на выход. Включаем высокий ток при малом напряжении. Труба начинает греться. Важно - чтобы обеспечивалось постоянное нахождение (проток) воды в трубе.

Блин, сварочный аппарат есть, но размаха проводов недостаточно.

Оказывается, ни какой не блин, а оладьи...

Поговорил со спецами, непосредственными сварщиками. Их вердикт - если и удастся нагреть трубу, то в этом случае (почти наверняка) будет угроблен сварочный аппарат.

Вычеркиваем метод.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Rumlin

У меня - металлическая. В ней можно использовать способ № 2 ?

центральный провод должен быть защищен от касания с трубой и на этом проводе должна быть фаза. Как вариант последовательно включить утюг, чтобы защитить при касание трубы.


Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов

Ничего не делается к лучшему © Борис Раушенбах

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что то читал, читал, но так и не уразумел почему не попробуете обычный строительный фен? Если разморозился водомер, а он в колодце, то слабое место у вас именно в колодце - я бы первым делом грел там, особенно в том месте где есть бетонные кольца (если они есть). Еще поищите может у вас есть вентиляционные окна (ревизии) у канализации, в том случае если водопровод идет в одной траншее с ней. У знакомого в этом году как раз там замерзло и он отогревал. На участках под землей где нет прямого контакта с воздухом вряд ли бы промерзли трубы, даже при сыром грунте. Ищите открытые зоны или места близкого контакта с бетоном, камнем.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что то читал, читал, но так и не уразумел почему не попробуете обычный строительный фен? Если разморозился водомер, а он в колодце, то слабое место у вас именно в колодце - я бы первым делом грел там, особенно в том месте где есть бетонные кольца (если они есть). Еще поищите может у вас есть вентиляционные окна (ревизии) у канализации, в том случае если водопровод идет в одной траншее с ней. У знакомого в этом году как раз там замерзло и он отогревал. На участках под землей где нет прямого контакта с воздухом вряд ли бы промерзли трубы, даже при сыром грунте. Ищите открытые зоны или места близкого контакта с бетоном, камнем.

"Кольца" в колодце выложены кирпичом. Водопровод и канализация не имеют участков соприкосновения - проложены отдельно.

Насчет возможности промерзания сырого грунта беседовал с начальником горводоканала. По нормам, которые сообщил С. Д. Бойчук, у нас в Симферополе глубина залегания водопровода должна быть не менее 125 см (у меня 80 см).

Часть второго этажа дома стоит на бетонных сваях, поставленных минувшим летом. Одна из свай контактирует с водопроводной трубой - может быть, и это сыграло свою роль в замерзании.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

Чат

Чат

Please enter your display name

×
×
  • Создать...