zava

Рекомендуемые сообщения

Частный дом в районе АК-мечеть. подведено 3 фазы. Последнее время очень сильно скачет напруга- на одной фазе 190В на другой 260В. одна половина дома еле светится, другая половина- горит как новогодняя елка.

Просьба не давать советы, типа поставьте стабилизатор. Нужен специалист который приедет, разберется- укажет на причину, устранит.

 

Просьба советовать только проверенных людей.

с ув. Евгений

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

укажет на причину, устранит.

Вероятнее всего у соседей тоже самое.


Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов

Ничего не делается к лучшему © Борис Раушенбах

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Частный дом в районе АК-мечеть. подведено 3 фазы. Последнее время очень сильно скачет напруга- на одной фазе 190В на другой 260В. одна половина дома еле светится, другая половина- горит как новогодняя елка.

 

Могу смело сказать - проблема с нулём.

 

Вопрос только, где именно, у вас или в сторону ТП.

Я ведь не католик, и не протестант. Я православный, могу и въебать...

http://www.imageup.ru/img175/1743841/streem.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вероятнее всего у соседей тоже самое.

 

 

Если так, то в Крымэнерго коллективную жалобу с улицы.

Я ведь не католик, и не протестант. Я православный, могу и въебать...

http://www.imageup.ru/img175/1743841/streem.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Могу смело сказать - проблема с нулём.

 

 

Как вариант, вот только как определить у меня в доме проблема с 0, или на кабеле который идёт в сторону тп?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если так, то в Крымэнерго коллективную жалобу с улицы.

 

От тп запитано несколько домов, у каждого своя линия(отдельный кабель). Так вот проблемы с напругой только у меня у остальных все нормально.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как вариант, вот только как определить у меня в доме проблема с 0, или на кабеле который идёт в сторону тп?

Для начала отключить автоматы после счетчика и замерить напряжение на их входных клеммах или на клеммах счетчика, если туда можно дотянуться щупом

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для начала отключить автоматы после счетчика и замерить напряжение на их входных клеммах или на клеммах счетчика, если туда можно дотянуться щупом

До клемм щетчика не добраться, могу замерить напруга на клеммах автомата после счётчика. Мерить относительно фазы и нуля?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Забыл сказать в доме есть отдельный контур заземления. Правда не уверен соответствует ли он требованиям, стандартам. В щитке заземление соеденино с 0.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть товарищ, занимается подключениями, большой опыт, может по занятости не сможет, но если ещё не нашли то могу в ЛС скинуть телефон.

MYGpqe0OkHo.jpg?size=200x44&quality=95&sign=3c528bdd9b9ee1f9bffe1acbf318097f&type=album

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть товарищ, занимается подключениями, большой опыт, может по занятости не сможет, но если ещё не нашли то могу в ЛС скинуть телефон.

 

Если не тяжело напишите

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Конечно

 

Замерил

отключил все автоматы кроме водного, напряжение-240/241/236

 

Включил автоматы

Напряжение- 264/186/263

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

zava, ну вот, очевидно, что проблема внутри дома, раз при выклученных автоматах всё идеально.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

zava, ну вот, очевидно, что проблема внутри дома, раз при выклученных автоматах всё идеально.

 

Если я правильно понял, это значит что где то в доме, в какой-то розетке/скрутке/ дозовой отвалился (либо плохое соединение) нулевой провод?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если я правильно понял, это значит что где то в доме, в какой-то розетке/скрутке/ дозовой отвалился (либо плохое соединение) нулевой провод?

Возможно и так. Можно попытаться локализовать проблему, по очереди выключая автоматы на розетки, освещение и тд

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

zava, ну вот, очевидно, что проблема внутри дома, раз при выклученных автоматах всё идеально.

 

 

Есть еще вариант, что проблема с подключением 0 на ТП. Без нагрузки будет все ровно.

Я ведь не католик, и не протестант. Я православный, могу и въебать...

http://www.imageup.ru/img175/1743841/streem.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

проблема с подключением 0 на ТП

Соседей надо спросить.


Я детей вообще то боюсь, милостивый мой государь, - шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? ©Юлиан Семёнов

Ничего не делается к лучшему © Борис Раушенбах

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. © Ф.М. Достоевский

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Вечная память

zava, ну вот, очевидно, что проблема внутри дома, раз при выклученных автоматах всё идеально.

 

Вовсе нет. Проблема может быть и в качестве соединения на столбе. В любом случае, я бы вызывал Крымдым Крымэнерго.

 

Могу смело сказать - проблема с нулём.

 

Могу смело сказать - проблема НЕ с нулем. Остальные две фазы используют тот же ноль, с ними у ноля проблем нет? :)

 

Недосмотрел результаты при включенном автомате, у Вас перекос фаз получается. Звоните энергетикам, однозначно.

Будьте впевненi, бабулю - Ваше поросятко здохло!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замерил

отключил все автоматы кроме водного, напряжение-240/241/236

 

Включил автоматы

Напряжение- 264/186/263

Схема подключения есть? От ввода с опоры до потребителей, включая устройство повторного заземления нулевого провода.

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эпопея со светом продолжается.

Сегодня пригласили частного электрика. Начали с ТП- там где подключен мой кабель. Посоветовал перепаковать 0, т.к на старом соединении были видны следы коррозии и окислов. Сделали- не помогло. Теперь он(электрик) говорит, что раз это не помогло- нужно вызвать электротех. лабораторию чтобы они промерили кабель, который идет от КТП в мой дом. Скорей всего причина в нем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Попросил хорошего знакомого который работает в электротех. лабор. про ерить вводной кабель. Проблема оказалась в нем.(фаза В практически замыкала с 0, сопртивле

ние около 3кОм) Дальше будем менять ввод , всем спасибо за участие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Вечная память
3 ком это совсем мизерное влияние. Думаю, замена не спасет, совсем-совсем.
Будьте впевненi, бабулю - Ваше поросятко здохло!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

220/3000=0,073А

0,073*220=16Вт

:pardon:

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проблема может быть и в качестве соединения на столбе. В любом случае, я бы вызывал Крымдым Крымэнерго.

И что он им скажет, если

От тп запитано несколько домов, у каждого своя линия(отдельный кабель). Так вот проблемы с напругой только у меня у остальных все нормально.

Можно попытаться локализовать проблему, по очереди выключая автоматы на розетки, освещение и тд

Это если нагрузка по фазам примерно одинаковая.

В идеале отключить всю нагрузку на 3 фазах и поочередно мерить напряжение (желательно на щитке)на каждой фазе сначала под нагрузкой 1 КВт (утюг), затем 2,5 КВт (утюг +чайник) или через КОРОТКИЙ удлинитель-тройник с проводами сечением не менее 1,5 мм. кв.(не обязательно, просто удобно). 2 остальные фазыв это время без нагрузки. ТАК ПРОДЕЛАТЬ С КАЖДОЙ ФАЗОЙ. В итоге - 6 замеров.

Тогда можно делать предварительные выводы.

 

Ну и фото щитка, плизз!

 

Полезная инфа (кто понимает)

https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7266-sistemy-zazemleniya-v-chastnom-dome-raznovidnosti-otlichiya-i-osobennosti-konstrukcii

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

Чат

Чат

Please enter your display name

×
×
  • Создать...