Поясните по УЗО

#1 Пользователь офлайн   Susa 

  • Loading...
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 1 112
  • Регистрация: 05 Октябрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • Страна:  

Отправлено 07 Июнь 2013 - 21:56

Вообщем я от этой темы далек, но:
стоит автомат, после него УЗО...
жму на УЗО кнопку тест - узо выбило...
если на отключенном узо несколько раз нажать тест, то после раза 3-го увнутри уже не щелкает, но при этом отключил автомат, он отказывается включаться секунд 10-15...в чем прикол?

Т.е. включен автомат - включено УЗО - нажал ТЕСТ- УЗО выбило - нажал еще раз ТЕСТ, ТЕСТ, ТЕСТ - выключил автомат - пытаюсь включить он не фиксируется - в чем прикол?:-)


#2 Пользователь офлайн   Lazermaster 

  • нервный
  • PipPipPipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Старая гвардия
  • Сообщений: 2 997
  • Регистрация: 20 Сентябрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • ГородСимферополь
  • Страна:  

Отправлено 07 Июнь 2013 - 23:05

Не фиксируется - перегрев. Там же при нажатии кнопки "Тест" фактически КЗ происходит.

ПыСы: Интересно сколько раз ТС нажал бы кнопку с надписью "Не нажимать"???

Работа - это такое место, где с утра хочется есть, после обеда - спать, и все время такое чувство, что пора домой.
Изображение

HOMO VATNIKUS

#3 Пользователь офлайн   SlavaD 

  • Живу здесь
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Технический администратор
  • Сообщений: 1 121
  • Регистрация: 16 Сентябрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • Страна:  

Отправлено 08 Июнь 2013 - 01:27

Просмотр сообщенияLazermaster сказал:

Там же при нажатии кнопки "Тест" фактически КЗ происходит.
Нет, там симулируется утечка, при чем очень слабая, близкая к порогу срабатывания УЗО, ни о каком коротком замыкании речи не идет.


Просмотр сообщенияSusa сказал:

нажал еще раз ТЕСТ, ТЕСТ, ТЕСТ - выключил автомат - пытаюсь включить он не фиксируется
Десятикратное нажатие на кнопку тест ни как не должно влиять на автомат стоящий перед УЗО.
Или дело в самом автомате (например он просто неисправен или его устройство предусматривает задержку повторного включения) или в режиме в котором он работал до этого (например до этого была большая нагрузка и автомат перегрет).


Поблагодарили: 2 :

#4 Пользователь офлайн   Susa 

  • Loading...
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 1 112
  • Регистрация: 05 Октябрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • Страна:  

Отправлено 08 Июнь 2013 - 13:50

SlavaD

Все верно! Сегодня пришлось менять, т.к. бойлер не мог включить, не фиксировался автомат...Изображение
Теперь вопрос в другом УЗО на 25А, а автомат поставил тот, что был под рукой на 15А...чем чревато, ведь везде пишут, что автомат должен быть мощнее?


#5 Пользователь офлайн   timval 

  • Mega poster
  • PipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 135
  • Регистрация: 08 Апрель 11
  • Сказали спасибо раз:
  • ГородСимферополь
  • Страна:  

Отправлено 08 Июнь 2013 - 14:25

Просмотр сообщенияSusa (08 Июнь 2013 - 13:50) писал:

SlavaD

Все верно! Сегодня пришлось менять, т.к. бойлер не мог включить, не фиксировался автомат...Изображение
Теперь вопрос в другом УЗО на 25А, а автомат поставил тот, что был под рукой на 15А...чем чревато, ведь везде пишут, что автомат должен быть мощнее?

А какая мощность бойлера?


#6 Пользователь офлайн   Susa 

  • Loading...
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 1 112
  • Регистрация: 05 Октябрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • Страна:  

Отправлено 08 Июнь 2013 - 16:59

ТА обычный бойлер на 50л. 2,5 кило наверное.


#7 Пользователь офлайн   timval 

  • Mega poster
  • PipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 135
  • Регистрация: 08 Апрель 11
  • Сказали спасибо раз:
  • ГородСимферополь
  • Страна:  

Отправлено 08 Июнь 2013 - 17:23

Просмотр сообщенияSusa (08 Июнь 2013 - 16:59) писал:

ТА обычный бойлер на 50л. 2,5 кило наверное.

2500Вт ток 11-12 ампер, 15 ампер автомат вполне нормально, а УЗО с запасом 25А все нормально


Поблагодарили: 1

#8 Пользователь офлайн   Susa 

  • Loading...
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 1 112
  • Регистрация: 05 Октябрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • Страна:  

Отправлено 09 Июнь 2013 - 20:24

Дык а в чем прикол, что нужно ставить автомат мощнее УЗО?
Откуда такие правила?


#9 Пользователь офлайн   dima-simfer 

  • PipPipPipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Старая гвардия
  • Сообщений: 1 759
  • Регистрация: 31 Декабрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • ГородСимферополь
  • Страна:  

Отправлено 09 Июнь 2013 - 21:32

Есть диф-автоматы, есть диф-реле. Одно из них (сейчас не вспомню - вечно их путаю) срабатывает только на разницу токов в проводниках, а другое имеет еще и встроенную термо- и электромагнитную защиту от перегрузки(см верхнюю картинку, справа внизу квадрат и полукруг на проводнике).
Автомат должен отключить нагрузку раньше, чем сгорит от перегрузки УЗО(если у него нет своей защиты.)
Изображение
Изображение

Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам!

#10 Пользователь офлайн   Susa 

  • Loading...
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 1 112
  • Регистрация: 05 Октябрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • Страна:  

Отправлено 13 Июнь 2013 - 20:00

Дык автомат - это защита от КЗ, УЗО - защита от утечек...Но мне не понятно почему рекомендуют, чтоб автомат был расчитан на большую нагрузку нежели УЗО?


#11 Пользователь офлайн   Gennadyi 

  • Живу здесь
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Старая гвардия
  • Сообщений: 6 762
  • Регистрация: 17 Сентябрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • ГородСимферополь
  • Страна:  

Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:41

Реклама конечно, но прочитать и понять полезно
О устройствах защитного отключения (УЗО)

Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74

#12 Пользователь офлайн   Gennadyi 

  • Живу здесь
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Раскрыть информацию
  • Группа: Старая гвардия
  • Сообщений: 6 762
  • Регистрация: 17 Сентябрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • ГородСимферополь
  • Страна:  

Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:55

Просмотр сообщенияSusa (13 Июнь 2013 - 20:00) писал:

Дык автомат - это защита от КЗ, УЗО - защита от утечек...Но мне не понятно почему рекомендуют, чтоб автомат был расчитан на большую нагрузку нежели УЗО?

Рекомендуют наоборот - 9.3. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ In

Цитата

номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства.

Цитата

Целесообразность такого требования можно объяснить простым примером.

Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например, на 45 %, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за время до одного часа. Это означает, что этот период времени УЗО будет перегружено.

Не любо - не слушай, а врать не мешай !