Вообщем я от этой темы далек, но:

стоит автомат, после него УЗО...

жму на УЗО кнопку тест - узо выбило...

если на отключенном узо несколько раз нажать тест, то после раза 3-го увнутри уже не щелкает, но при этом отключил автомат, он отказывается включаться секунд 10-15...в чем прикол?

 

Т.е. включен автомат - включено УЗО - нажал ТЕСТ- УЗО выбило - нажал еще раз ТЕСТ, ТЕСТ, ТЕСТ - выключил автомат - пытаюсь включить он не фиксируется - в чем прикол?:-)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не фиксируется - перегрев. Там же при нажатии кнопки "Тест" фактически КЗ происходит.

 

ПыСы: Интересно сколько раз ТС нажал бы кнопку с надписью "Не нажимать"???

Работа - это такое место, где с утра хочется есть, после обеда - спать, и все время такое чувство, что пора домой.

http://simferopol.in/uploads/1409506069/gallery_196_43_4113.gif

 

HOMO VATNIKUS

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там же при нажатии кнопки "Тест" фактически КЗ происходит.
Нет, там симулируется утечка, при чем очень слабая, близкая к порогу срабатывания УЗО, ни о каком коротком замыкании речи не идет.

 

 

нажал еще раз ТЕСТ, ТЕСТ, ТЕСТ - выключил автомат - пытаюсь включить он не фиксируется
Десятикратное нажатие на кнопку тест ни как не должно влиять на автомат стоящий перед УЗО.

Или дело в самом автомате (например он просто неисправен или его устройство предусматривает задержку повторного включения) или в режиме в котором он работал до этого (например до этого была большая нагрузка и автомат перегрет).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

SlavaD

 

Все верно! Сегодня пришлось менять, т.к. бойлер не мог включить, не фиксировался автомат...pardon.gif

Теперь вопрос в другом УЗО на 25А, а автомат поставил тот, что был под рукой на 15А...чем чревато, ведь везде пишут, что автомат должен быть мощнее?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

SlavaD

 

Все верно! Сегодня пришлось менять, т.к. бойлер не мог включить, не фиксировался автомат...pardon.gif

Теперь вопрос в другом УЗО на 25А, а автомат поставил тот, что был под рукой на 15А...чем чревато, ведь везде пишут, что автомат должен быть мощнее?

А какая мощность бойлера?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ТА обычный бойлер на 50л. 2,5 кило наверное.

2500Вт ток 11-12 ампер, 15 ампер автомат вполне нормально, а УЗО с запасом 25А все нормально

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть диф-автоматы, есть диф-реле. Одно из них (сейчас не вспомню - вечно их путаю) срабатывает только на разницу токов в проводниках, а другое имеет еще и встроенную термо- и электромагнитную защиту от перегрузки(см верхнюю картинку, справа внизу квадрат и полукруг на проводнике).

Автомат должен отключить нагрузку раньше, чем сгорит от перегрузки УЗО(если у него нет своей защиты.)

http://legrand1.ru/images/product_images/popup_images/3386.jpg

http://www.diamantvl.ru/images/albums/shitovoe_oborudovanie_7/sxema_podklyu4eniya_trexfaznyx.jpeg

Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дык автомат - это защита от КЗ, УЗО - защита от утечек...Но мне не понятно почему рекомендуют, чтоб автомат был расчитан на большую нагрузку нежели УЗО?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама конечно, но прочитать и понять полезно

О устройствах защитного отключения (УЗО)

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дык автомат - это защита от КЗ, УЗО - защита от утечек...Но мне не понятно почему рекомендуют, чтоб автомат был расчитан на большую нагрузку нежели УЗО?

Рекомендуют наоборот - 9.3. НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ In

номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства.
Целесообразность такого требования можно объяснить простым примером.

 

Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например, на 45 %, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за время до одного часа. Это означает, что этот период времени УЗО будет перегружено.

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

Чат

Чат

Please enter your display name

×
×
  • Создать...