Susa Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Заметил такую "лабуду":1. Бойлер - греется удленитель. Сечение кабеля удлинителя 1,5кв.мм....судя по длинной маркеровке кабеля бойлера: 3G1.0mm22.Тепловентиллятор - сильно греется кабель удлинителя. На вентиле кабель с маркеровкой 1.0mm2, удленитель 1.5мм2 Кабеля потребителей не греются.Вопрос: почему греется кабель удлинителя имеющий большее сечение, нежели кабель потребителя? п.с. полная расшифровка кабеля бойлера(может в ней подвох?):<VDE> H05VV-F 3G1.0mm2 KEMA-KEUR +S+S+S CEBEC IMMEQU N 18304 227 IEC 53 (RVV) 300/500V CCC Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-simfer Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Не факт, что в удлинителе провода по полтора квадрата. Не факт, что в кабеле удлинителя есть медь. Я бы разобрал и посмотрел. Подключается только 1 потребитель к удлинителю? Греется кабель равномерно по всей длине или ближе к вилке/розетке? Цитата Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WereWolf Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 скорее всего, провод в удлинителе очень тонкий... а для таких обжор, как электронагревательные приборы, удлинитель меньше 2,5-3 кв. мм. лучше не использовать, так и до пожара недалеко( Цитата http://www.imageup.ru/img175/1743841/streem.jpgА кому не нравится-затянем потуже на шее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiR Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 скорее всего, провод в удлинителе очень тонкий.. а еще там может быть омедненный алюминий Цитата Я ведь не католик, и не протестант. Я православный, могу и въебать...http://www.imageup.ru/img175/1743841/streem.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-simfer Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Хорошо, если алюминий. Может быть и сталь "з додаванням" меди. Цитата Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.GAZ Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 в последнее время стал обращать внимание что медные жилки в современных проводах "пружинят" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-simfer Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Я о том и говорю. Медь мягкая, алюминий мягкий, а современный медный кабель через один на полевку похож, только желтого цвета. Цитата Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegator Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Я по дедовски часто пользуюсь обычным тестером проверяя сопротивление провода .... Очень часто сопротивление магазинных китайских удлинителей вызывает несказанное удивление. Как то вообще офигел от "неработающего" прикуривателя для автомобиля. Этому прикуривателю можно служить обмоткой камина... :rukalico: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инквизитор Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 ДлиннаДленаУдленительУдлиннительДлина.Удлинитель."И". Одна "н".Блять... По теме:Чтоб не грелся - ток желательно не более, если не ошибаюсь, двух-трех ампер на 1 мм^2 сечения. Цитата - Что они хотят? - Ку они хотят… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ordruf Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Если коротко, то так: http://cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/А на самом деле, сейчас очень трудно найти провод правильного сечения, а тем более медный. Одессакабель и тот иногда грешит. Для интереса, разрежьте кабель любого кЕтайского удлиннителя и одесскабель, сравните на глаз сечения. А греться может еще и из-за плохого качества изоляции, а это уже прямой путь к пожару. Ну и последнее - бойлеры нужно подключать напрямую кабелем к щитку через УЗО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инквизитор Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Я вообще удлинители силового назначения сам делаю. Тогда и провод можно подобрать. Цитата - Что они хотят? - Ку они хотят… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 Для удлинителей из гибких медных кабелей надо выбирать сечение исходя из плотности тока 10А/мм2 при длине провода до неск. десятков метровА вообще примерно вот так считать Практические советы как выбрать кабель / провод для дома, квартиры или дачного участкаВыбор сечения кабеляКабель обычно состоит из 2-4 жил. Сечение (точнее, площадь поперечного сечения) жилы определяется ее диаметром. Напомним: площадь круга S = 0,78d², где d - диаметр круга. Исходя из практических соображений, при малых значениях силы тока сечение медной жилы берут не менее 1 мм², а алюминиевой - 2 мм². При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности. Обычно исходят из расчета мощности, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм² сечения жилы. Отсюда следуют приближенные значения сечений провода, которых следует придерживаться при выборе его диаметра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм²., для медных - 8 А на 1 мм². Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 25 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 3,2 мм². Учтите, из ряда предпочтительных величин сечений (0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6 мм² и т. д.) для алюминиевых проводов сечение выбирают на ступень выше, чем для медных, так как их проводимость составляет примерно 62% от проводимости медных. Например, если по расчетам нагрузки для меди нужна величина сечения 2,5 мм², то для алюминия следует брать 4 мм², если же для меди нужно 4 мм², то для алюминия - 6 мм² и т. д. А вообще кабель лучше выбирать большего поперечного сечения, чем требуется, - вдруг вы захотите подключить еще что-нибудь? Кроме того, необходимо проверить, согласуется ли сечение проводов с максимальной фактической нагрузкой, а также с током защитных предохранителей или автоматического выключателя, которые обычно находятся рядом со счетчиком. В таблицах приводится зависимость сечения кабеля, проводов и автомобильных гибких многожильных проводников в зависимости от силы тока и мощности нагрузки. Или - Зависимость сечения кабеля и провода от токовых нагрузок и мощности Цитата Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Susa Опубликовано 2 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Не факт, что в удлинителе провода по полтора квадрата. Не факт, что в кабеле удлинителя есть медь. Я бы разобрал и посмотрел. Подключается только 1 потребитель к удлинителю? Греется кабель равномерно по всей длине или ближе к вилке/розетке? Удленитель сам делал, коротенький, кабель от системного блока\монитора - компьютерный вообщем, греется равномерно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Susa Опубликовано 2 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 п.с. полная расшифровка кабеля бойлера(может в ней подвох?):<VDE> H05VV-F 3G1.0mm2 KEMA-KEUR +S+S+S CEBEC IMMEQU N 18304 227 IEC 53 (RVV) 300/500V CCCглавный вопрос: что за чудо-кабель у бойлера который с сечением 1 мм не греется, а удлинитель 1.5 мм. греется...и как для бойлера такой толстый кабель имеет всего 1мм. сечения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инквизитор Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 H05VV-F H - Согласованный тип05 - 300/500 ВV - (изоляция) Поливинилхлорид (провода силовые для электрических установок))V - (оболочка) Поливинилхлорид (провода силовые для электрических установок))F - (Конструкция проводника) Гибкий многопроволочный (кабели силовые) 3G1.0mm2 - 3 жилы по 1.0 мм^2 KEMA-KEUR, CEBEC, +S+S+S, VDE, SABS, IEMMEQU - стандарты сертификации. Допускается для медных проводов до 11 А/мм^2. Кабели для компьютеров и мониторов - именно такие, маркированы на 10А/250В.Видимо, провод в удлинителе некачественный. Цитата - Что они хотят? - Ку они хотят… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Susa Опубликовано 2 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 H05VV-F H - Согласованный тип05 - 300/500 ВV - (изоляция) Поливинилхлорид (провода силовые для электрических установок))V - (оболочка) Поливинилхлорид (провода силовые для электрических установок))F - (Конструкция проводника) Гибкий многопроволочный (кабели силовые) 3G1.0mm2 - 3 жилы по 1.0 мм^2 KEMA-KEUR, CEBEC, +S+S+S, VDE, SABS, IEMMEQU - стандарты сертификации. Допускается для медных проводов до 11 А/мм^2. Кабели для компьютеров и мониторов - именно такие, маркированы на 10А/250В.Видимо, провод в удлинителе некачественный. А есть ссыль на полную расшифровку маркировок "импортных" кабелей? И где у нас такие купить на метраж?п.с. согласованный тип - это о чем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инквизитор Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 А есть ссыль на полную расшифровку маркировок "импортных" кабелей? http://www.elcable.su/poleznaya_informaciya/oboznachenie_elementov_v_konstrukcii_importnogo_kabelya/ И где у нас такие купить на метраж?http://maps.yandex.ua/?um=I4bFwNFvxRYV10HDVj-troAz5uaH37wV&l=map Цитата - Что они хотят? - Ку они хотят… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Крымская электротехническая компания. г. Симферополь, Франко И.бул., 4 (065) 225-03-25, (065) 251-16-14, (065) 251-25-64 Цитата Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiR Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Крымская электротехническая компания. Цитатаг. Симферополь, Франко И.бул., 4 (065) 225-03-25, (065) 251-16-14, (065) 251-25-64 Цены там сумашедшие, так как они по безналу работают и документы выписывают. Цитата Я ведь не католик, и не протестант. Я православный, могу и въебать...http://www.imageup.ru/img175/1743841/streem.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-simfer Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 KiR, не сказал бы, что так уж и сумасшедшие. Некоторые позиции раньше бывали дешевле, чем на рынке. И там, в принципе, неплохого качества товары продают, а на том же рынке надо выбирать, щупать. Цитата Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiR Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 в принципе, неплохого качества товары продают, а на том же рынке надо выбирать, щупать. Могу спорить, мы у них по безналу часто берем. И попадает лажа похуже чем на рынке, щупать надо везде.Есть тонкий момент, на витрине одна модель лежит, а на складе могут дать аналог или из другой партии, а качество уже не то. По ценам могу сказать что распредщит у них стоит под 300 гривасов, на рынке взял за 165. Цитата Я ведь не католик, и не протестант. Я православный, могу и въебать...http://www.imageup.ru/img175/1743841/streem.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BladeRunner Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Оффтопик:В который раз читаю название темы как "сВечение кабеля" :blink: Цитата Любые мои высказывания являются исключительно личным мнением, либо желанием выяснить мнение окружающих, и ни в коей мере не являются призывом к чему-либо, а так же не ставят под сомнение действия органов власти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-simfer Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Я за нал обычно беру, живьем. Ни разу не разочаровали. Хотя, крупного ничего у них уже пару лет не брал, мелочевку одну. По безналу с КРОК-ГТ наши сотрудничают, что на Балаклавской. Цитата Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Susa Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Оффтопик:В который раз читаю название темы как "сВечение кабеля" К окулисту надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться