Заметил такую "лабуду":

1. Бойлер - греется удленитель. Сечение кабеля удлинителя 1,5кв.мм....судя по длинной маркеровке кабеля бойлера: 3G1.0mm2

2.Тепловентиллятор - сильно греется кабель удлинителя. На вентиле кабель с маркеровкой 1.0mm2, удленитель 1.5мм2

 

Кабеля потребителей не греются.

Вопрос: почему греется кабель удлинителя имеющий большее сечение, нежели кабель потребителя?

 

п.с. полная расшифровка кабеля бойлера(может в ней подвох?):<VDE> H05VV-F 3G1.0mm2 KEMA-KEUR +S+S+S CEBEC IMMEQU N 18304 227 IEC 53 (RVV) 300/500V CCC

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не факт, что в удлинителе провода по полтора квадрата. Не факт, что в кабеле удлинителя есть медь. Я бы разобрал и посмотрел. Подключается только 1 потребитель к удлинителю? Греется кабель равномерно по всей длине или ближе к вилке/розетке?
Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

скорее всего, провод в удлинителе очень тонкий... а для таких обжор, как электронагревательные приборы, удлинитель меньше 2,5-3 кв. мм. лучше не использовать, так и до пожара недалеко(

http://www.imageup.ru/img175/1743841/streem.jpg

А кому не нравится-затянем потуже на шее!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

скорее всего, провод в удлинителе очень тонкий..

 

а еще там может быть омедненный алюминий

Я ведь не католик, и не протестант. Я православный, могу и въебать...

http://www.imageup.ru/img175/1743841/streem.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хорошо, если алюминий. Может быть и сталь "з додаванням" меди.
Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в последнее время стал обращать внимание что медные жилки в современных проводах "пружинят"
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я о том и говорю. Медь мягкая, алюминий мягкий, а современный медный кабель через один на полевку похож, только желтого цвета.
Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я по дедовски часто пользуюсь обычным тестером проверяя сопротивление провода .... Очень часто сопротивление магазинных китайских удлинителей вызывает несказанное удивление. Как то вообще офигел от "неработающего" прикуривателя для автомобиля. Этому прикуривателю можно служить обмоткой камина... :rukalico:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Длинна

Длена

Удленитель

Удлиннитель

Длина.

Удлинитель.

"И".

Одна "н".

Блять...

 

По теме:

Чтоб не грелся - ток желательно не более, если не ошибаюсь, двух-трех ампер на 1 мм^2 сечения.

- Что они хотят? 
- Ку они хотят…

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если коротко, то так: http://cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/

А на самом деле, сейчас очень трудно найти провод правильного сечения, а тем более медный. Одессакабель и тот иногда грешит. Для интереса, разрежьте кабель любого кЕтайского удлиннителя и одесскабель, сравните на глаз сечения.

А греться может еще и из-за плохого качества изоляции, а это уже прямой путь к пожару.

Ну и последнее - бойлеры нужно подключать напрямую кабелем к щитку через УЗО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я вообще удлинители силового назначения сам делаю. Тогда и провод можно подобрать.

- Что они хотят? 
- Ку они хотят…

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для удлинителей из гибких медных кабелей надо выбирать сечение исходя из плотности тока 10А/мм2 при длине провода до неск. десятков метров

А вообще примерно вот так считать Практические советы как выбрать кабель / провод для дома, квартиры или дачного участка

Выбор сечения кабеля

Кабель обычно состоит из 2-4 жил. Сечение (точнее, площадь поперечного сечения) жилы определяется ее диаметром.

 

Напомним: площадь круга S = 0,78d², где d - диаметр круга. Исходя из практических соображений, при малых значениях силы тока сечение медной жилы берут не менее 1 мм², а алюминиевой - 2 мм².

 

При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности.

 

Обычно исходят из расчета мощности, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм² сечения жилы. Отсюда следуют приближенные значения сечений провода, которых следует придерживаться при выборе его диаметра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм²., для медных - 8 А на 1 мм². Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 25 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 3,2 мм². Учтите, из ряда предпочтительных величин сечений (0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6 мм² и т. д.) для алюминиевых проводов сечение выбирают на ступень выше, чем для медных, так как их проводимость составляет примерно 62% от проводимости медных.

 

Например, если по расчетам нагрузки для меди нужна величина сечения 2,5 мм², то для алюминия следует брать 4 мм², если же для меди нужно 4 мм², то для алюминия - 6 мм² и т. д.

 

А вообще кабель лучше выбирать большего поперечного сечения, чем требуется, - вдруг вы захотите подключить еще что-нибудь? Кроме того, необходимо проверить, согласуется ли сечение проводов с максимальной фактической нагрузкой, а также с током защитных предохранителей или автоматического выключателя, которые обычно находятся рядом со счетчиком.

 

 

В таблицах приводится зависимость сечения кабеля, проводов и автомобильных гибких многожильных проводников в зависимости от силы тока и мощности нагрузки.

 

Или - Зависимость сечения кабеля и провода от токовых нагрузок и мощности

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не факт, что в удлинителе провода по полтора квадрата. Не факт, что в кабеле удлинителя есть медь. Я бы разобрал и посмотрел. Подключается только 1 потребитель к удлинителю? Греется кабель равномерно по всей длине или ближе к вилке/розетке?

 

Удленитель сам делал, коротенький, кабель от системного блока\монитора - компьютерный вообщем, греется равномерно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

п.с. полная расшифровка кабеля бойлера(может в ней подвох?):<VDE> H05VV-F 3G1.0mm2 KEMA-KEUR +S+S+S CEBEC IMMEQU N 18304 227 IEC 53 (RVV) 300/500V CCC

главный вопрос: что за чудо-кабель у бойлера который с сечением 1 мм не греется, а удлинитель 1.5 мм. греется...

и как для бойлера такой толстый кабель имеет всего 1мм. сечения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

H05VV-F

 

H - Согласованный тип

05 - 300/500 В

V - (изоляция) Поливинилхлорид (провода силовые для электрических установок))

V - (оболочка) Поливинилхлорид (провода силовые для электрических установок))

F - (Конструкция проводника) Гибкий многопроволочный (кабели силовые)

 

3G1.0mm2 - 3 жилы по 1.0 мм^2

 

KEMA-KEUR, CEBEC, +S+S+S, VDE, SABS, IEMMEQU - стандарты сертификации.

 

Допускается для медных проводов до 11 А/мм^2. Кабели для компьютеров и мониторов - именно такие, маркированы на 10А/250В.

Видимо, провод в удлинителе некачественный.

- Что они хотят? 
- Ку они хотят…

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

H05VV-F

 

H - Согласованный тип

05 - 300/500 В

V - (изоляция) Поливинилхлорид (провода силовые для электрических установок))

V - (оболочка) Поливинилхлорид (провода силовые для электрических установок))

F - (Конструкция проводника) Гибкий многопроволочный (кабели силовые)

 

3G1.0mm2 - 3 жилы по 1.0 мм^2

 

KEMA-KEUR, CEBEC, +S+S+S, VDE, SABS, IEMMEQU - стандарты сертификации.

 

Допускается для медных проводов до 11 А/мм^2. Кабели для компьютеров и мониторов - именно такие, маркированы на 10А/250В.

Видимо, провод в удлинителе некачественный.

 

А есть ссыль на полную расшифровку маркировок "импортных" кабелей? И где у нас такие купить на метраж?

п.с. согласованный тип - это о чем?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А есть ссыль на полную расшифровку маркировок "импортных" кабелей?

http://www.elcable.su/poleznaya_informaciya/oboznachenie_elementov_v_konstrukcii_importnogo_kabelya/

 

И где у нас такие купить на метраж?

http://maps.yandex.ua/?um=I4bFwNFvxRYV10HDVj-troAz5uaH37wV&l=map

- Что они хотят? 
- Ку они хотят…

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Крымская электротехническая компания.

г. Симферополь, Франко И.бул., 4

(065) 225-03-25, (065) 251-16-14, (065) 251-25-64

Не любо - не слушай, а врать не мешай !

"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.

", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74.

"поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Крымская электротехническая компания.

Цитатаг. Симферополь, Франко И.бул., 4

(065) 225-03-25, (065) 251-16-14, (065) 251-25-64

 

Цены там сумашедшие, так как они по безналу работают и документы выписывают.

Я ведь не католик, и не протестант. Я православный, могу и въебать...

http://www.imageup.ru/img175/1743841/streem.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

KiR, не сказал бы, что так уж и сумасшедшие. Некоторые позиции раньше бывали дешевле, чем на рынке. И там, в принципе, неплохого качества товары продают, а на том же рынке надо выбирать, щупать.
Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в принципе, неплохого качества товары продают, а на том же рынке надо выбирать, щупать.

 

Могу спорить, мы у них по безналу часто берем.

И попадает лажа похуже чем на рынке, щупать надо везде.

Есть тонкий момент, на витрине одна модель лежит, а на складе могут дать аналог или из другой партии, а качество уже не то.

 

По ценам могу сказать что распредщит у них стоит под 300 гривасов, на рынке взял за 165.

Я ведь не католик, и не протестант. Я православный, могу и въебать...

http://www.imageup.ru/img175/1743841/streem.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


Оффтопик:

В который раз читаю название темы как "сВечение кабеля" :blink:
Любые мои высказывания являются исключительно личным мнением, либо желанием выяснить мнение окружающих, и ни в коей мере не являются призывом к чему-либо, а так же не ставят под сомнение действия органов власти.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я за нал обычно беру, живьем. Ни разу не разочаровали. Хотя, крупного ничего у них уже пару лет не брал, мелочевку одну. По безналу с КРОК-ГТ наши сотрудничают, что на Балаклавской.
Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

Чат

Чат

Please enter your display name

×
×
  • Создать...