Susa Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Ситуация:квартира в доме с элетроплитами, в щитке ничего не понять - отключаются 3 зоны(комната с санузлом, кухня с коридором, плита), общего отключения нет. Вопросы:1.Для плиты 3 провода, как определить где 0, а где земля? Розетку старную открутили и не посмотрели...2.Все розетки без земли, но одна козетка в комнате с 3-м проводом - сегодня обнаружил, когда фазу перекидывал в "правую дырку" розетки, чтоб сетевой фильтр не "фонил"(когда выключаешь сетевой фильтр то в обоих дырках фаза). Индикатор\пальцы все в норме Как определить зануление это или земля? Как проверить, что эта земля не оборвана где-то в дозовой, а реально рабочая? ИЩУ ЭЛЕКТРИКА, СМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНИЙ МОЙ ПОСТ В ЭТОЙ ТЕМЕ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazermaster Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Susa, В старых советских домах "земли" не было. Но было требование электроплиты "занулять".Перевожу на русский язык - и "ноль" и "земля" в щитке на одном болте сидят. Цитата Работа - это такое место, где с утра хочется есть, после обеда - спать, и все время такое чувство, что пора домой.http://simferopol.in/uploads/1409506069/gallery_196_43_4113.gif HOMO VATNIKUS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-simfer Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 "ноль" и "земля" в щитке на одном болте сидят.Насколько знаю, так и должно быть. Щиток должен быть и занулён и заземлен. Только ноль приходит от ТП, а заземление можно сделать возле дома. Цитата Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazermaster Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Susa, тогда делай так - сначала определи в трех проводах фазу, потом отключай в щитке электричество на всю квартиру. Отсоедини в щитке все проводники от шины зануления. Одним концом мультиметра тыкай в торчащий из стены провод (НЕ фазу), вторым конец мультиметра прикрути к длинному проводу, протянутому до щитка и вот этим проводом пытайся найти второй конец кухонного провода. Мультиметр должен стоять на измерении сопротивления или в режиме прозвонки на "пищалке". Если не нашел, то перевесь длинный провод на другой провод на кухне, который не фаза. ну как-то так... А лучше всего вызови грамотного электрика, пока жаренным не запахло. Цитата Работа - это такое место, где с утра хочется есть, после обеда - спать, и все время такое чувство, что пора домой.http://simferopol.in/uploads/1409506069/gallery_196_43_4113.gif HOMO VATNIKUS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ariec Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Как проверить, что эта земля не оборвана где-то в дозовой, а реально рабочая?Между фазой и землей и фазой и нулем будет всегда 220 В. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oskar Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Отсоединить провода в щитке и вызвонить тот, который не связан ни с фазой, ни с нулём - это и будет "земля". В простейшем случае можно вскрыть розетку и посмотреть, какой из трёх проводов (проще, если средний) подключен к заземляющему контакту, и искать такой же провод в дозовой коробке или в щитке. Про заземление и зануление уже сказали - в быту между ними принципиальной разницы нет. Тем не менее, учитывая, что ноль иногда может оказаться под напряжением (если, например, ноль отгорит или пьяный электрик перепутает его с фазой) "землю" по квартире разводить и в щитке подключать надо отдельно от силового "нуля" (например, не на шину, а на корпус щитка) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-simfer Опубликовано 28 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 Я тоже имел ввиду корпус щитка. Соглашусь с Lazermaster, лучше вызвать трезвого нормального электрика и объяснить ему, чем потом расхлебывать. Металлические корпуса некоторых (а по идее всех) электроприборов соединены с заземляющим контактом вилки, это сделано для безопасности, на случай, если внутри прибора фазный провод упадет на корпус. На входе в квартиру должен стоять УЗО, который в данном случае все обесточит. Если напутать с разводкой или просто хреново скрутить (у вас же люминь, наверное), можно получить плачевные результаты. Цитата Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Susa Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Короче раздобыл провод проверил между дверью щитка в коридоре и проводом в розетке сопротивление 0 и пищит! Теперь вытекает 2 проблемы:1.Нужен электрик, который сделает новый ввод в квартиру(с вытекающей распломбировкой счетчика и его дальнейшей пломбировкой при подключении новых проводов) и разместит щиток с автоматами в квартире.2.Разобрал тут часть разводки и прифигел...изолента, куски, скрутки, провода разной толщины, в дозовую входит 4 выходит 3 и т.д. Сам в электрике не профан, но нужен таки спец. Итого: новый ввод с пломбировкой и т.д. + от устанавливаемого щитка в квартире подключить старую проводку ибо долбить всю квартиру намерений пока нет, а поменять проводку в ванной - необходимость есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Cooper Опубликовано 21 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Распломбировкой и пломбировкой имеет право заниматься только КрымЭнерго, все остальные варианты будут связаны с проблемами. Собственно, туда и стоит обращаться со всеми подобными вопросами, и электрики толковые у них тоже есть ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Susa Опубликовано 21 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Ну может на форуме есть толковые электрики с Крымэнерго. Просто в самой конторе ты должен под них подстраиваться + платить бабло...мне бы прямой выход на электрика, чтоб он пришел в удобное для меня время + платить бабло Ну и открыт вопрос квартирной проводки. Электрик может сделать, а с Крымэнерго позвать, чтоб переключили. Мне нужно разобраться в квартире, что где... п.с. можно ли к занулению подключать всю технику, включая сложную типо ПК и т.д.Мне знакомый инженер говорил, что кроме бойлера и плиты нельзя ничего ибо к этому занулению подключены все квартиры и образуется нехилый контур, который при проблеме "спалит" всю технику подключенную к занулению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Cooper Опубликовано 21 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Сомневаюсь. Без официального обращения в КрымЭнерго съем и постановка пломбы невозможны :)Насчет зануления - верно говорят, попросите толкового электрика сделать Вам индивидуальный контур заземления (я себе делал в подвале и поднимал наверх в квартиру шину, у меня первый этаж, но, этажность тут не принципиальна особо), это не очень дорого и правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Susa, Всё, что не связано с пломбами на счетчике (втч и прокладка нового кабеля до вашего щитка в квартире) может сделать любой электрик.Вот схема стандартного советского эл.щита http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2012/08/etazhnyj_shhit_этажный_щит_8-600x455.jpg(взято отсюда - Этажный щит. Назначение)А тут схема подключеняи одной квартирыhttp://zxcc.ru/upload/normal/novosibirsk-domashniy_elektrik_93244.gif(обратите внимание на клеммник "N" рядом с автоматами) По старым ПУЭ в щит приходили 4 провода - 3 фазы и "N"."N" соединялся с корпусом щита, это видно на фото: клеммник справа - "Ноль, PEN и нулевая шинка"http://zametkielectrika.ru/wp-content/uploads/2012/08/etazhnyj_shhit_этажный_щит_4-455x600.jpgОт него отходят 3 черных провода на вводные квартирные пакетники. Еще на схеме этажного щита Вы можете увидеть отдельно 3 нулевых провода с пометкой 40 (А) «звездочка». Это предназначалось для квартир, где были установлены электрические плиты мощностью от 5 до 8 (кВт). Вот это и есть защитное зазаемление. Его и нужно сделать без разрывов от клеммника в щите до третьего, заземляющего контакта в розетках. По схеме "звезда" или "снежинка", без обоазования замкнутых петель, те от этажного щита идет один провод достаточного сечения до вашего щитка в квартире, там спец шина и от нее к розеткам, др потребителям. При пластиковых трубах водоснабжения сюда-же, отдельным проводом, должна присоединяться металлическая ванна. По новым ПУЭ в этажный щит должны приодить уже 5 проводов - 3 фазы, "N" (причём "N" изолированно, не соединясь с корп. щита) http://u21137.netangels.ru/uploadedFiles/images/shchr/42501_44001.gif Цитата Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Susa Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Я и плиту прозвонил...пищит на корпус щитка...получается, что в ней заземление тоже на щиток идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 Я и плиту прозвонил...пищит на корпус щитка...получается, что в ней заземление тоже на щиток идет.Плита электрическая или газовая ;) ?Электрическая и должна на корпус щита "пищать" Цитата Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вечная память GSMmaster Опубликовано 23 мая, 2013 Вечная память Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 ОМГ, как всё запущено. Берем тестер. Ищем один из трех проводов, который "пищит" на корпус плиты. Это заземление. Остальные два - это питание плиты, пофигу какой куда. Поставить тестер на килоомы, включить печку, между этими двумя проводами появится сопротивление. На всякий случай померить между землей и двумя остальными проводами, пищать не должно. Цитата Будьте впевненi, бабулю - Ваше поросятко здохло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 :rukalico:/> ОМГ, как всё запущено. Берем тестер. Ищем один из трех проводов, который "пищит" на корпус плиты. Это заземление. Остальные два - это питание плиты, пофигу какой куда. Поставить тестер на килоомы, включить печку, между этими двумя проводами появится сопротивление. На всякий случай померить между землей и двумя остальными проводами, пищать не должно. 1. Отключаем плиту от питающей эл.сети (вынимаем вилку из розетки или отсоединяем провода)2. На кабеле, который идет в плиту один провод должен "звониться" на корпус плиты, остальные 2 на корпус должны показывать МегаОмы при выключенной и включенной плите (это рабочая изоляция плиты), если килоОмы - значит есть утечка, это плохо.3. Для проверки можно замерить сопротивление между оставшимися проводами. Это сопротивление нагрузки - плиты в холодном состоянии. С плитой разобрались Теперь в обратную сторну, к щиту. 1. Отключить на щите вводной выключатель (пакетник, автомат или УЗО). Те на счетик не должно поступать ничего, на новых счетчиках погаснет индикатор питания.2. В розетке (или на клеммнике) плиты найти провод, который "звонится" на корпус щита. Это и есть защитное заземление. Если не звонится ничего, то в розетке стоит перемычка между заземляющим контактом и "0" проводом. Это плохо - значит нет третьего провода в кабеле для питания плиты.3. Сопротивление между оставшимися проводами и корпусом щита дб тоже МегаОмы. Это рабочая изоляция кабеля. Вкратце так Цитата Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Susa Опубликовано 30 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Мне знакомый инженер говорил, что кроме бойлера и плиты нельзя ничего ибо к этому занулению подключены все квартиры и образуется нехилый контур, который при проблеме "спалит" всю технику подключенную к занулению. А с этим как?Кондер, ПК, ТВ и т.д. и т.п? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 [/size] А с этим как?Кондер, ПК, ТВ и т.д. и т.п?вот тут все написано и нарисовано !!! Глава 1.7. ПУЭ-7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов. http://www.rza.org.ua/up/article/img/pue/1-7/clip_image002_0017.jpg Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании: М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 — металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 — токоотвод системы молниезащиты; 5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 — проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник Цитата Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Susa Опубликовано 31 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 пздц...а по-русски? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi Опубликовано 31 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2013 пздц...а по-русски?Там по русски, кровью погибших от электричества написано ... Цитата Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Susa Опубликовано 1 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Чет гугол не помогает, может кто дас описание характеристик автоматических выключателей.Вот в закромах нашел 2 штуки, один на 25А другой на 15А...с этим понятно, а вот маркировка:C45NC32aрегистр точно такой же, "N" большая "а" маленькая не понятен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima-simfer Опубликовано 1 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Латинские буквы B, C и D обозначают характеристику автоматических выключателей, которая называется «тип мгновенного расцепления» и установлена в ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». Конкретный тип мгновенного расцепления устанавливает диапазон токов мгновенного расцепления, протекание которых в главной цепи автоматического выключателя может вызвать его расцепление без выдержки времени. В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления: тип В – свыше 3In до 5In; тип С – свыше 5In до 10In; тип D – свыше 10In до 20In (In – номинальный ток автоматического выключателя). Автоматические выключатели с типом мгновенного расцепления D обычно имеют диапазон токов мгновенного расцепления свыше 10In до 20In.Стандартная времятоковая зона предписывает следующее поведение автоматического выключателя. Если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления (3In, 5In и 10In), то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90 с (тип мгновенного расцепления , 15 или 30 с (тип C) и 4 или 8 с (тип D). При протекании в главной цепи электрического тока, равного верхней границе диапазона токов мгновенного расцепления (5In, 10In и 50In), автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с. В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи, находится между нижней и верхней границами диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Фактическое время срабатывания автоматического выключателя определяется его индивидуальной времятоковой характеристикой. Последняя буква, как я понимаю - серия внутри конкретного производителя. http://www.yahont.biz/page354/product419.html Цитата Жизнь — это бег с препятствиями и чаще всего препятствие — это я сам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Susa Опубликовано 5 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Вернемся к нолям и фазам...некрасиво у меня розетка для плиты висит...Раскрутил а там еще и кабеля по самую стену оголенные и еле дотягиваются по длине к контактам самой розетки... + проведено фиг знает как(по диагонали прям.Как-бы человечка найти, чтоб толково и безопасно сделал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Вернемся к нолям и фазам...некрасиво у меня розетка для плиты висит...Раскрутил а там еще и кабеля по самую стену оголенные и еле дотягиваются по длине к контактам самой розетки... + проведено фиг знает как(по диагонали прям.Как-бы человечка найти, чтоб толково и безопасно сделал?Долбить надо ... Цитата Не любо - не слушай, а врать не мешай !"Величайшей ошибкой было бы думать, " © В. И. ЛЕНИН ПСС том 34, стр. 244.", было бы величайшей ошибкой думать," © В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74."поругаешь власть — попадаешь под закон об оскорблении, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях" © В. Матвиенко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DipTrace Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Насколько знаю, так и должно быть. Щиток должен быть и занулён и заземлен. Только ноль приходит от ТП, а заземление можно сделать возле дома. И что же будет если на ТП ноль случайно отгорит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться